变电站防雷接地工程全过程管理 摘要:该文结合保证工程质量和降低工程造价两个目标,从设计、施工、验收和使用四个阶段来阐述接地工程应注意的一些问题。 关键词:变电站;接地;工程造价 接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。在大接地电流系统中,接地装置直接影响继电保护动作的正确性;在小接地电流系统中,不合格的接地网将对人身安全构成严重威胁。而且接地工程作为隐性工程很容易被人忽视,随着电力系统电压等级的升高及容量的增加,接地不良引起的事故扩大问题屡有发生。因此,接地问题越来越受到重视。为了保证工程质量并降低工程造价,必须做好工程的设计、施工、验收和使用四个阶段的全过程管理。 1 设计阶段 地网的关键是设计,设计是否合理直接关系着工程质量的好坏和工程造价的高低。一般说来,地网工程是一项粗糙工程,不可能达到精确,但经过不少工程技术人员的努力工作和实验,积累了不少的经验,得出了相关的估算公式和计算公式,形成了有关标准和规程。工程设计人员只有对这些标准和规程有全面而透彻地理解,才能正确灵活地应用,使设计尽量合理。现就设计中应重点注意的几个问题介绍如下。 1.1 接地电阻 地网设计中的接地电阻应重点注意三个值,即土壤电阻率值、地网接地电阻的允许值和地网接地电阻的实际值,其中土壤电阻率值是设计的基础,接地电阻允许值是设计的目标,接地电阻实际值是设计的结果。 土壤电阻率ρ的大小直接关系地网设计的难易和地网工程造价的高低。土壤电阻率高时,一方面地网接地电阻很难达到允许值要求;另一方面为降低接地电阻需采取多种措施,从而大幅增加工程造价。因此设计中选站址时,应当考虑该处的土质情况。ρ的取值,不但要考虑地网的不同地点和不同深度,还得考虑季节因素的影响。 对于地网接地电阻的允许值,通过相应的标准和规程我们可以很容易的查到依据和要求(Rg≤2000/I,其中I为入地电流),但在设计中不能生搬硬套,应根据变电站的实际情况灵活运用。比如高土壤电阻率区,在高电位不外引和接触电压、跨步电压满足要求的前提下可以放宽要求。 地网接地电阻的实际值包括设计阶段的计算值和施工完成后的实测值两种。 1.2 接地极 接地极是地网的基本组成,一般包括水平接地极和垂直接地极两种,其中水平接地极既有均压、减小接触电压和跨步电压的作用,又有散流作用,而垂直接地极主要取散泄冲击电流的作用。受水平接地极的屏蔽影响,垂直接地极对地网接地电阻的改善不大,而地网的接地电阻主要由水平接地极的闭合面积决定的,所以设计中一般地网由水平接地极闭合而成,只是在避雷针、避雷器等冲击电流较大的位置加装由垂直接地极构成的集中接地装置。 接地极的设计关键在两点:接地极的选择和接地极的布置。接地极材料和规格的选择既要满足短路热稳定要求,还要考虑腐蚀后的使用寿命。接地极的布置在满足散流的作用下,还应保证均压、减小接触电压和跨步电压的作用。 1.3 接地引下线 当系统发生接地短路时,短路电流首先通过设备接地引下线流入接地网再泄入大地。为了保证接地引下线能承受系统最大短路电流的通过,接地线截面的选择至关重要。 接地线的最小截面应符合下式要求 S ≥Ig t/c 式中 S——接地线的最小截面(mm2); Ig——流过接地线的短路电流稳定值(A); c——材料热稳定系数(钢c = 70); t——短路等效持续时间(s)。 其中短路等效持续时间t的取值合理与否,对材料使用量有较大的影响。目前各类变电站保护配置不同,是否考虑主保护失灵,采用后备保护动作时间,以及主保护拒动与接地短路同时发生的概率等,都是值得探讨的问题。参照有关方面的规定及专题研究,建议对于110 kV变电站,取t =1.0 s。 1.4 降低接地电阻的措施 在实际的接地工程中,有些地方由于土壤电阻率非常高,要使接地装置的工频接地电阻降到(Rg≤2000/I)规定值以下非常困难。在这种情况下,就要根据现场实际情况想办法降低接地装置的工频接地电阻。设计中常用到的方法有以下几种。 第一,充分利用自然接地体降阻。在接地工程中,充分利用混凝土结构物中的钢筋骨架、金属结构物以及上下水金属管道等自然接地体,是减小接地电阻、节约钢材以及达到均衡电位接地的有效措施。 第二,外引接地装置。对位于高土壤电阻率区的变电站,当距变电站2000 m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设外引接地极,在低电阻率的地方敷设专门用于降阻的接地装置,然后用2~3根水平接地体与变电站的人工接地网可靠相连。 第三,采用深井式接地极。当地下较深处有土壤电阻率较低的地质结构时,可用井式或深钻式接地极,把平面地网做成立体地网,利用下层低电阻率的地层来降阻。 第四,扩网及设置水下地网。如果条件许可的话,扩大接地网面积和设置水下、水底、岸边地网是降低接地电阻最有效,也是最常用的方法。即一方面从变电所的四周想办法用水平接地体外延,扩大接地网面积;另一方面利用变电站附近的池塘、水库、河流、小溪等水资源建立水下、水底和岸边地网。 第五,填充电阻率较低的物质或降阻剂,人工改善土壤电阻率。实践证明,人工改善接地装置附近的土壤电阻率是降低接地网工频接地电阻的有效而又常用的措施。改善土壤电阻率的方法一般有三种:一是换土法,即利用低电阻率土壤置换高电阻率土壤;二是工业废渣填充法,即利用附近工厂的废渣填充接地沟(但要注意有些废渣对钢接地体的腐蚀作用);三是降阻剂法,即在接地体四周一定范围内利用降阻剂填充,达到降低接地电阻的作用。实践证明目前市场上的高效膨润土降阻剂效果非常好,既有很强的降阻性和防腐性,又有较强的稳定性和长效性。 对于一个具体的接地工程,设计时可根据变电站实际的地形和地质情况,综合分析对比各种方法的效果、费用以及以后运行维护是否方便,最后决定采用哪些措施来降低接地电阻。 2 施工阶段 设计思想是否落实到位,设计目标能否实现,关键在施工。这除了要求施工人员有较强的业务素质,按图施工、按规程规范施工,规范施工工艺,还必须贯彻落实工程项目监理制,确保地网施工质量。国办发[1999]16号《关于加强基础设施工程质量管理的通知》一文中明确强调:基础设施项目的施工,必须由具备相应资质条件的监理单位监理。项目监理要实行回避的原则。监理人员要按规定采用旁站、巡视和平行检验等形式,按作业程序及时跟班到位进行监督检查。实践证明,这是确保隐蔽工程施工质量最有效的手段。 根据一些引发雷害事故的地网开挖情况来看,地网腐蚀和焊接质量差以及材质不合格是严重威胁地网安全运行的三个主要原因。《验收规范》对装置施工防腐问题、焊接质量及材质选用作了强制规定。因此,在接地装置的施工过程中,监理人员的责任和权力应得到强化,从接地装置的敷设、接地体( 线) 的连接、防腐措施的实施、焊接质量的跟进、重要结构部位的检查等每一环节监理工作到位,监督施工单位严格按设计图纸及规范工艺进行施工。 应该特别强调,在接地装置的施工过程中,对材料设备要严格进行质量检验。材料优劣,直接影响接地工程的质量及接地工程的运行寿命。镀锌或热镀锌材料,其抗腐蚀能力明显强于没有镀锌的材料。因此,接地装置的施工过程,项目法人和施工单位要对采购的材料和设备质量负责,监理单位要严格检验进场的材料,严禁使用材质不合格的产品。 3 竣工阶段 竣工验收是发现接地工程问题的最后阶段,也是验证工程质量能否满足运行要求的关键阶段。因此对新安装的接地装置,为了确定其是否符合设计或《规程》的要求,在工程完工后,必须经过严格检验才能投入正式运行。 检验时,施工单位必须提交下列技术文件:施工图与接地装置接线图;接地装置的地下部分与安装纪录;接地装置的测试记录。 另外,必须对接地装置的外露部分进行外观检查。外观检查的项目大致如下:检查接地线或接中性线的导线是否完整、平直与连续,接地线与接中性线与电力设备的连接,当采用螺栓连接时,是否装有弹簧垫圈,接触是否可靠;接地线或接中性线相互间的焊接,其叠焊长度与焊缝是否符合要求;接地线与接中性线穿过墙壁和基础时,是否加装了防护套管;当与电缆管道、铁路交叉时,是否有遮盖物加以保护,在经过建筑物的伸缩缝处是否装设了补偿装置;接地线或接中性线是否按规定进行了涂漆或涂色等。除外观检查外,还必须进行接地装置的工频电阻测量和重点抽查触及接点的电阻。需要特别指出,雨后不应立即进行接地电阻测量,这样会引起较大偏差,有可能将接地电阻不合格的地网工程交付电网运行。 4 运行阶段 运行过程中对接地装置应进行定期检查和试验。接地网投入运行后,接地线或接中性线由于遭受外力破坏或化学腐蚀等影响,往往会有损伤或断裂的现象发生,接地体周围的土壤也会由于干旱、冰冻的影响而使接地电阻发生变化,因此为保证接地与接中性线的可靠,必须对接地装置进行定期的检查和试验。对存在质量问题的地网,应及早安排开挖检查,力争在雷雨季节前将隐患消除。 5 结束语 作为输变电工程隐蔽项目的接地装置,为保证其工程质量及设计的运行寿命,需要从设计规划论证阶段确定导体的截面和地网的布置,施工过程接地网的敷设,接地体(线)连接,防腐措施的落实,焊接质量的跟进,工程交接验收环节的外观项目检查,工频接地电阻值及设计要求的其他参数的测试,到运行阶段的定期检查和试验各个环节加强全过程的质量管理。只有这样,才能确保接地装置的工程质量,才是真正体现“预防为主”的安全生产理念,乃至从根本上防止接地装置扩大事故的发生。 参考文献 [1] SD J8—79. 电气设备接地设计规程. [2] GB 50169—92. 电气设备安装工程接地装置施工验收规范.
评分
1
查看全部评分
longlan
使用道具
分享
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
上一篇:
广播电视领域防雷解决方案 转载
下一篇:
银行系统电子设备防雷设计及运行维护解决方案 转载
全部回帖
引下线
楼主
发表于 2008-10-29 21:23
|
显示全部楼层
举报
回复
支持
反对
用防雷观点看建筑物配电系统的接地
1、 防雷共用接地系统的要求 利用钢筋混泥土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为防雷接闪器、引下线和接地装置的建筑物,应采用共用接地系统,所有的金属物体,所有的电气装置的各种接地通过等电位连接后,都连接到这个以建筑物基础为主的共用接地装置上。共用接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体,它应能达到所接入的设备中要求的最小接地电阻值。 2、从防雷的观点看建筑物配电系统的接地 低压配电系统的配电变压器、自备发电机的中性点接地(电源接地)和系统中所有电气设备的外壳为防止电击危险和火灾的保护接地,其型式可分为IT、TT、TN(TN-C、TN-C-S、TN-S)三种型式。电源接地装置与所供电的建筑物共用接地装置两个接地装置有独立或联合的两种形式。IT系统是三相三线制供电将380V的电线直接接到电气设备上,变压器中性点不接地,只要求所供电的建筑物内的电气设备的接地。这种供电方式可靠性高、安全性能好,但由于没有220V电压,且低压供电线路长时会对大地存有不可忽视的电容分布,因此仅适用于供电距离不长,又不允许停电的少数场所(如矿井、电力炼钢、大医院的手术室等)。TN-C系统中,设备的接地是通过中性线(N)兼作保护线(PE)连接到变压器的接地装置上,N线始终是单相回路线又是接地保护线,在三相负载不平衡时,中线断线时,相线碰地时则设备外壳电位升高使中线危险电位存在,防雷建筑物要求电气设备金属外壳与接地装置相连接,故不应有TN-C系统。这样大多数建筑物只有TT、TN-S、TN-C-S三种系统,分别为: TT系统是将电源接地装置与建筑物共用接地装置分开独立设置,线路示意图见图-1。由于配电系统中有两个独立的接地装置,容易在雷击电磁脉冲的干扰下,两接地装置间产生较大的电位差。同时,该系统如果用电设备漏电,将会有高于安全电压的危险电压存在;当漏电电流很小时,熔断器不一定能熔断,还需漏电保护器作保护。因此该系统难于推广,只适用于小负荷用电系统。 TN-S系统是将电源接地装置与建筑物共用接地装置实现联合共用,并采用共用接地系统,这正是建筑物防雷击电磁脉冲的要点,供电变压器设在建筑物内或供电变压器接地与所供电的建筑物接地相连接实现联合共同接地装置(即图-1中的A、B点用钢筋埋地下或架空导线相连通),有利于防雷,也有利于配电系统的安全保护。TN-S系统的特点在于将中性线(N) 和保护线(PE)严格分开,从而PE线可以把故障电流上升为短路电流使断路器自动跳闸,安全性能好;干线上可安装漏电保护器,安全可靠;系统正常运行时,PE线上无电流,N线上有不平衡电流;N线只用作单相负载回路;专用的PE线不许断线,不必有断路器。TN-S系统是性能最好,最安全可靠的接地保护型式,是IEC推荐采用的型式。 TN-C-S系统是利于N线实现两接地的联合共用。当配电变压器距所供电的建筑物较远,为了节省成本,将三相四线中的N线在建筑物的总配电箱处与建筑物的接地装置相连接(重复接地),实现电源接地装置与建筑物接地装置的联合共用(即图-1中C、D点的连通)这就是TN-C-S系统。TN-C-S系统是TN-C系统上的临时变通作法,其线路在总配电箱以前为TN-C系统,N线兼作PE线。从总配电箱N线与PE分开后,不能再行合并,且N线绝缘同相线。该系统在三相电力变压器工作接地情况良好,三相负载比较平稳时,使用尚可,一般适用于线路末端,环境较差或有电子设备的场所。 3、从防雷的观点看配电系统的等电位连接 配电系统采取接地保护外,尚应在建筑物内实施等电位连接。建筑物内的总等电位连接,也正是建筑物防直接雷、防雷电感应和雷电波侵入要求的共同接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体,外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,通过等电位连接带接到环形接地体上的做法,即LPZ0 与LPZ1防雷区界面处的等电位连接。同时,建筑物防雷击电磁脉冲还要应用电磁兼容原理,分层次地在LPZ1与LPZ2……等后续防雷区的各界面处作等电位连接;带电导体通过SPD等电位连接;信息系统从直流至高频的S型、M型和组合型等电位连接网络与共用接地装置的等电位连接。电气安全的等电位连接网,主要通过与配电线路敷设在一起的保护地线(PE) 构成,保护地线又必须根据配电系统的大小在多处(如每层楼或有配电箱处)与共同接地系统以及电子系统的功能等电位连接网络做等电位连接。 4、在防雷图审和检测中有几个突出的问题的争论和探讨 4.1 电源接地装置独立设置的争论。 电源变压器、自备发电机的工作接地是否利用建筑物的基础接地体特别是已在联合共用接地装置上安装变压器、自备发电机以及变配电房就设在建筑物附近的情况仍有较多的争论。这也牵涉到采用TN-S系统的问题。由于电力行业是一个特殊的行业,他们负责整个配电系统的施工、安装和正常、安全、可靠运行的维护,我们只能提些建议;从防雷的观点来看,较好是采用共用接地系统,才用TN-S接地保护型式:从电力行业标准中也是这样要求的。 4.2电气接地干线、PE线可否利用建筑物么内钢筋的争论。 以总等电位连接为例,依照99D501-1《建筑物防雷设施安装》和02501-2《等电位连接安装》,在具体要求上都有较多的不同。目前我们执行的情况是必须“可靠接地”。 4.3 关于安全距离的争论。 4.3.1联合共用接地装置上,防雷接地点间的距离有四种不同的提法: 1)避雷针接地点至电气设备与接地点之间,沿接地体的长度不得小于15m.。 2)防雷接地在环形接地体上的接地点与交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地的接地点之间的距离宜大于10m. 3)重复接地和防雷接地不能利用同一根钢筋接到基础金属框架上。 4)规范中“当利用建筑物的钢筋或钢结构作为引下线,同时建筑物的大部分钢筋、钢结构等金属物被利用的部分连成整体时,金属物或线路与引下线之间的距离可不受限制。” 4.3.2执行上述规定,我们认为应根据具体情况注意一下做法。 1)独立避雷针必须有独立的接地装置。必须注意工厂锅炉房烟囱的避雷针设独立接地装置有利于保护建筑物内设备和人身安全。独立避雷针若将两者接地装置进行连接,应考虑两点接点沿接地体的长度要大些,并采取相应的保护措施。 2)框架金属结构建筑物可不考虑反击距离。因为采用共用接地系统和等电位连接,已对雷电流进行了泄放和均压。这样做符合规范规定,也有利于配电系统与防雷系统建立共用接地系统。笼网式建筑物的每根柱子内的钢筋都有将天面避雷带上的雷电流引入到大地的功能,设计中用作引下线的柱子与其它柱子的区别,仅在于钢筋的焊接和绑扎的不同而已,而绑扎并不影响雷电流的通过。 3)电子系统尽量选择好的房间。重要的电子系统安排在整幢楼的中低层的中央部位。这样,流经连接导体的雷电流会小些,空间的电磁场强度也小些。 4)电子系统还可采用SPD解决电位差。在进行多极的SPD的安装防护时,总配电箱处的第一级防护应选用开关型SPD,有利疏导10/350us的雷电冲击电流。 5、建议 配电系统的接地和等电位连接是建筑物防雷击电磁脉冲重要内容,尚没有一个防雷和电力统一的国家标准,执行起来也较难。建议《建筑物防雷设计规范》修订时,有更多的内容被列入。
使用道具
显身卡
引下线
楼主
发表于 2008-10-29 21:24
|
显示全部楼层
举报
回复
支持
反对
CADWELD 放热焊接
放热焊接: 放热焊接的含义:放热焊接是利化学反应(燃烧)时产生的超高热来完成的焊接法。由于化学反应速度非常快,产生的热量极高,且可以集中有效的传导至熔接部位使导体连接起来;更无需其它任何外加热能,因此是用于连接金属导线的最佳的方法。放热焊接通过了 UL 认证,这种焊接方式在国外已被 IEEE80 大纲等规程指定为接地系统中埋地导体的方式。在国内,放热焊接技术已通过了国家电力公司武汉高压研究所、浙江电力实验研究所和铁道部产品质量监督检验中心的检验,并已广泛应用与电力、铁路等系统各重点工程。 在有色金属上首次使用这种工艺的是凯斯理工学院(现称西凯斯大学)的查尔斯 . 卡特威尔博士 (Dr.Charles Caldwell) 于 1938 年在“电气铁路改进公司”(现为“艾立高有限公司”)当顾问时所开发的,他为这一放热反应申请了专利并获得了该公司的批准,这一工艺后来以 CADWELD 命名以示对卡特威尔博士的敬意。 放热焊接的操作过程: 第一步:将导线及熔模用专用的工具清理干净,再将导线熔接处用喷灯加热,然后安置导线于熔模内用 第二步:用夹具将模具加紧,放入钢垫片盖住导流孔确保密封良好。 第三步:倒入焊粉并在上面洒上起燃药,并在模具顶部洒上另一部分起燃药。 第四步:合上顶盖,用点火墙点燃。十秒钟之后,再打开模具。
使用道具
显身卡
引下线
楼主
发表于 2008-10-29 21:25
|
显示全部楼层
举报
回复
支持
反对
有线电视CATV系统防雷设计方案
众所周知,雷电是自然现象,雷击释放能量很大,它的放电时间很短,但泄放电流可达几万、甚至几十万安培。因此,直接遭雷击,在放电通道上毁坏性巨大。即使不是直接雷击,而是在落雷点附近的建筑物体,由于电磁感应,在建筑物体上或者在架空线上都会产生高电压冲击波,其感应电压可高达数千伏,甚至上万伏。这种高电压冲击波,沿着建筑物体或沿着导体迅速传播,可破坏各种电器设备,危及人身安全。在CATV系统中,一旦遭到雷击,没有良好防雷措施的系统就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的大系统,防雷设计更是刻不容缓的大事。本文从雷电的产生机理以及雷电对CATV系统的破坏性阐述雷电,以期读者对雷击有一个整体的认识,进而加强并改进CATV系统防雷的措施。 一 、雷电是怎样形成的 雷电是大气中的放电现象,多形成在积雨云中,积雨云随着温度和气流的变化会下停地运动,运动中摩擦生电,就形成了带电荷的云层,某些云层带有正电荷,另一些云层带有负电荷。另外,由于静电感应常使云层下面的建筑物、树木等带有异性电荷。随着电荷的积累,雷云的电压逐渐升高,当带有不同电荷的雷云与大地凸出物相互接近到一定温度时,其间的电场超过25~30kv/cm,将发生激烈的放电,同时出现强烈的闪光。由于放电时温度高达2000℃,空气受热急剧膨胀,随之发生爆炸的轰鸣声,这就是闪电与雷鸣。雷电的大小和多少以及活动情况,与各个地区的地形、气象条件及所处的纬度有关。一般山地雷电比平原多,沿海地区比大陆腹地要多,建筑越高,遭雷击的机会就越多。 二 、雷电的种类及其危害 雷电主要有两种:“直击雷”和“感应雷”。直击雷只有雷击率的 10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避。但是安装避雷针后, CATV系统的电子设备即使在其保护范围之内,仍然可能遭雷击而受损,大多数都是烧保险丝、电源变压器、整流元件等,严重的还可能损坏集成电路等元件。这说明雷击不是从天线引人的,而是从电源线引入的,可见避雷针虽保护了建筑物,却保护不了置于其内的CATV电子设备,这主要是感应雷造成的。危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广,CATV系统的电子设备受雷击损坏,主要是感应雷造成的。 三、雷电是如何引入CATV系统的 雷电引入CATV系统主要是从避雷针、天线及引下电缆、架空电缆几方面引入,首先,由于避雷针尖端具有很小的曲率半径,雷云逼近时,尖端电荷集中使周围电场形成电离区,当与雷电会合时,首先是避雷针接闪。其次,尽管避雷针一般都高于天线,但有时因高度不够,保护角不大,使天线和连接的同轴电缆外导体上感应出高电压,若外导体未接地或者接地不当,其芯线又被屏蔽,就会使电缆内外导体间呈现高电压,损坏设备及电视机。另外,当CATV系统附近发生雷击时,由于强电磁场会对暴露在外的架空电缆发生作用,使电缆内外导体间呈现高电压,损坏设备及电视机。 四、CATV系统防雷的要点及措施 1、天线的防雷接地。有线电视的接收天线和竖杆一般架设在建筑物的顶端,应把所有的接收天线,包括卫星接收天线的接地焊在一起,接天线的竖杆(架)上应装设避雷针,避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。安装独立的避雷针时,由于单根避雷针的保护范围呈帐篷状,边界线呈双曲线,所以避雷针高于天线顶端的长度应大于天线的最大尺寸,避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3M。建筑物已有防雷接地系统时避雷针和天线竖杆的接地应与建筑物的防雷接地系统共地连接。无论是新的接地线还是原建筑的接地线,接地电阻都应小于4欧姆。 2、前端设备的防雷接地。如果在前端附近发生雷击,则会在机房内的金属机箱和外壳上感应出高电压,危及设备及人身安全。前端设备的电源漏电也会危及人员的安全,因此,对机房内的所有设备,输入、输出电缆的屏蔽层,金属管道等都需要接地,不能与天线的接地接在一起,设备接地与房屋避雷针接地及交流供电系统的接地应在总接地处连接在一起。系统内的电气设备接地装置和埋地金属管道应与防雷接地装置相连,不相连时两者的距离应大于3米,机房内接地母线表面应完整,绝缘线的老化层不应有老化龟裂现象。一些前端设备如调制器,接收机等没有过压保护,而只有过流保护,一旦有雷击往往会出现电源烧坏而保险不断的情况,针对此种情况应在总电源处加装避雷器,以更好的保护前端设备。 3、干线系统的防雷接地。敷设于空旷地区的地下电缆,当所在地区年雷雨天数大于20天及土壤电阻率大于100欧姆时,电缆的屏蔽层或金属护套应每隔2KM左右接地一次。以防止感应电的影响。架空电缆的屏蔽层及金属护套、钢绞线每隔250M左右接地一次,在电缆分线箱处的架空电缆金属护套,屏蔽层及钢绞线应与线杆拉线共用接地装置。另外就是不可忽视的光缆防雷,因为光缆在制造过程中,为了增加光缆的抗拉强度,在光缆中增加了钢丝。在设置接续盒时,只注意了光缆的熔接。使用通常方法,将两段光缆的钢丝,分别固定在接续盒两端的支架上,自然形成一间隙。这样,当任意一段光缆中的钢丝感应了很高的雷电电压时,就会向另一端钢丝放电,放电过程中产生的巨大火花,使接续盒内光纤断裂损坏。为防止这种现象的发生,在光缆的施工过程中,应注意将接续盒内的光缆钢丝端头用导线连通,并用导线将其与吊挂光缆的钢绞线连通,可有效地避免光缆遭雷电侵害。 4、分配系统的防雷接地 。电缆进入建筑物时,在靠近建筑物的地方,应将电缆的外导电屏蔽层接地,架空电缆直接引入时,在入户处应增设避雷器,并将电缆外导体接到电气设备的接地装置上,电缆直接埋地引入时,应在入户端将电缆金属外皮与接地装置相连。不要直接在两建筑物屋顶之间敷设电缆,可将电缆沿墙降至防雷保护区以内,但不得防碍车辆的通行,钢线应作接地处理。CATV系统中的同轴电缆屏蔽网和架空支撑电缆用的镀锌铁线都有良好的接地。系统中设备的输入输出端应有放电保护器,220V供电的放大器的电源端应有过压保护装置,或者尽量将系统中220V供电的放大器改成主路60V集中供电,以保证有线网络的独立性和自给性,以减少雷电直接窜入的可能,这是防止雷电形成的首要措施。 总之,在整个CATV系统接地时,一定注意接地电阻的最小化,接地电阻越大防雷效果就越差,应尽量的减小接地电阻,控制在4欧姆以下为最好。有线电视系统的防雷是一项综合的技术工程,任何一个环节出了漏洞,都会影响整个系统的防雷效果。在做系统的防雷设计时一定要本着科学严谨的态度,切实做好系统的防护设计。
使用道具
显身卡
yanhen
发表于 2008-10-29 22:15
|
显示全部楼层
举报
回复
支持
反对
YC50YC 好多字……
使用道具
显身卡
longlan
发表于 2008-10-30 14:22
|
显示全部楼层
举报
回复
支持
反对
感谢LZ的分享!
使用道具
显身卡
花开有声
发表于 2008-10-30 18:13
|
显示全部楼层
举报
回复
支持
反对
好多文字啊! 看的头都打了啊! 嘻嘻~
使用道具
显身卡
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
引下线
活跃在2011-3-22 15:22
热点排行
1
cnDBI团队 江信社区 社区群 客
2
江信社区-论坛 招募版主
3
新人报道
4
《少数派报告》(Minority Report)
5
年庆 金币楼!
6
309的兄弟门也来了
7
07地信来此盖楼!
8
我愿等
9
水裤第一帖
10
傻瓜、我爱妳。
快速回复
返回顶部
返回列表